Blande kabler i Exe-koblingsboks

Spurt 10:50 - 15.6.2016 av Atle Steenfeldt|Siste svar 10:10 - 1.7.2016 av Atle Steenfeldt

Atle Steenfeldt

Hei,

Jeg arbeider for tiden med en løsning for et PLS-system som skal stå i klassifisert sone. Det er dermed tenkt å montere alt aktivt utstyr i en ExD boks, som videre er koblet på en ExE boks for hook-up.

Det er nødvendig med både 230Vac, fiber og IS-signaler inn mot systemet.

Det jeg lurer på; Er det i utgangspunktet tillatt og terminere både 230Vac, fiber og IS-signaler i samme boksen? Termineringspunkter av ulike typer må naturligvis segregeres (50mm), og 230Vac må 'berørings-sikres'.

Takk for svar!

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Henning Staff

Postet 10:08 - 1.7.2016

Ja det er lov å kombinere forskjellige typer signaler i samme boks, men som du sier så stilles det en rekke krav til merking og segregering.

Jeg minner også på at IS-signaler ikke bare skal ha avstand i termineringspunktene, men også beskyttes mot innstråling av effekt fra elektromagnetiske felt, enten ved avskjerming eller tilstrekkelig avstand.

Atle Steenfeldt

Postet 10:10 - 1.7.2016

Mange takk for svar, Henning!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.