Hei,
Jeg arbeider for tiden med en løsning for et PLS-system som skal stå i klassifisert sone. Det er dermed tenkt å montere alt aktivt utstyr i en ExD boks, som videre er koblet på en ExE boks for hook-up.
Det er nødvendig med både 230Vac, fiber og IS-signaler inn mot systemet.
Det jeg lurer på; Er det i utgangspunktet tillatt og terminere både 230Vac, fiber og IS-signaler i samme boksen? Termineringspunkter av ulike typer må naturligvis segregeres (50mm), og 230Vac må 'berørings-sikres'.
Takk for svar!
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Ja det er lov å kombinere forskjellige typer signaler i samme boks, men som du sier så stilles det en rekke krav til merking og segregering.
Jeg minner også på at IS-signaler ikke bare skal ha avstand i termineringspunktene, men også beskyttes mot innstråling av effekt fra elektromagnetiske felt, enten ved avskjerming eller tilstrekkelig avstand.
Mange takk for svar, Henning!