Blanding av plast og messing

Spurt 2:39 - 8.3.2023 av Leboy|Siste svar 12:34 - 17.3.2023 av Sverre Isaksen

Leboy

Hei,

Kan vi bruke en polyamid exe nippel i messing reduksjon i stålkapsling?

Er det og ok å bruke messing kontramutter på plastnippel og visa versa?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:34 - 17.3.2023
Instructor contact card
Ville ikke anbefalt dette, problemet er både IP grad ved temperatursvingninger der plast og metall vil oppføre seg forskjellig og at plast ikke har samme styrke som metall, ved slag, stramming eller ytre påkjenning vil lett gjengene slites av på plast nippelen. For Ex e er IP grad en viktig del av Ex beskyttelsen.
I IEC 61892-6:2019 står det at materiale på kapslinger, nipler, pustenipler og blindplugger skal være i kompatibelt materiale, det anbefales messing eller rustfritt stål mot metallkapslinger bortsett fra aluminium der det anbefales rustfritt stål eller nikkelbelagt messing på grunn av korrosjon.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.