Blanding mellom Ex i og Ex e

Spurt 12:15 - 22.4.2024 av Eirik Aas|Siste svar 15:18 - 25.4.2024 av Sverre Isaksen

Eirik Aas

Vi har en Ex i Koblingsboks med Ex ia trendmaster moduler som skal kobles til pt-100 elementer som er Ex e. Finnes det noen problemer med og koble sammen dette ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 15:18 - 25.4.2024
Instructor contact card

Hei


PT-100 elementer er normalt ansett som "Simple apparatus - passive components" dersom de kommer innunder beskrivelsen i NEK EN IEC 60079-14:2014 pt. 16.4 og dersom de er forsynt av et Ex "i" (Egensikkert) signal. Men de må da merkes som dette, og tas med i loop-dokumentasjonen. Kan merkes av hvem som helst i henhold til samme pt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn