Blind-nippler i EX-e kapsling

Spurt 6:43 - 6.11.2002 av John Robert Lur|Siste svar 6:36 - 8.11.2002 av Forumleder

John Robert Lur

Vi har noen blindnippler som står i Ex-e koblingsbkser. Nipplene er merket med: M20 ELKAY. Mao. det er ingen form for EX-merking. Ser ut som vanlige ikke-ex nippler. Noen av boksene inneholder kun EX-i kreteser, mens boksene som sagt er EX-e. Er det krav til at EX-nippler skal være merket med EX, og skal nipplene i EX-e boksene være EX selv om de kun inneholder Ex-i komponeneter? Kan det være et alternativ å fjerne Ex-merkingen på Ex-e boksene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:36 - 8.11.2002
Eneste kravet i så måte i forbindelse med Exi er IP20. Så lenge boksen holder dette er det greit.
Selfølgelig skal boksen merkes med at den inneholder Exi kretser.