Hei, ska gjøre en punch på en ex D kapsling. Der ene bolten sitter fast.
Hvordan kan jeg løsne denne bolten uten å ødlegge gjengene.
Er det muligt å båre en tynn bår midt i bolten å prøve å knekke bolten inn over. Eller vil varmgangen utvide bolten og ødlegge gjengene
Har dere noe mer peiling
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei.
Det beste er om du får bolten løs uten å skade gjengene, smøring/ rustløser eller varme/ kulde kan hjelpe. Dersom det ikke går, kan du som du sier bore/ prøve med skrueuttrekker/ "grisepikk",og få tak i ny bolt av samme type/ kvalitet.
Men dersom gjengene kan bli skadet er dette en reparasjon som må bør utføres av registrert Ex-verksted, som må utstede samsvarserklæring og dokumentasjon på jobben i henhold til relevante krav i NEK EN IEC 60079-19, 60079-0 og 60079-1.