Bonding av lysarmaturer

Spurt 13:25 - 26.5.2023 av TFH|Siste svar 11:07 - 5.6.2023 av Sverre Isaksen

TFH

Vi har noen armaturer som er installert i sone 1 og 2 offshore, armaturene må monteres med isolerende hylse som skiller armatur fra fra struktur for å ungå korrosjon. Armaturene er jordet via tilførselskabel inne i armaturhuset, men benytter da kun jordleder.

Er det krav til at man i tilegg har utjevningsforbindelse til struktur?

Armaturene er koblet i serie, om jordleder skulle løsne i en av armaturene så vil alle armaturene lenger ned i kjeden miste all jordforbindelse...

Bruker manualen til armaturen sier følgende: "Installer should earth the unit separately – an internal and external earth point are provided as standard at each end of the luminaire"

Takk for svar.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 11:07 - 5.6.2023
Instructor contact card

Vil anbefale å følge leverandørens veiledning. NEK EN IEC 60079-14:2014 som er med i NEK 420A:2016 krever i pt. 6.4.1, at alle utsatte ledende deler og andre ledende deler skal være koblet til et ekvipotensialjordingssystem (utjevningsjord/ bonding) i eksplosjonsfarlige områder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.