Bonding/potensialutjevning

Spurt 11:09 - 19.3.2015 av Olav|Siste svar 10:32 - 25.3.2015 av Forumleder

Olav

Spørsmål 1:
61892-7 pkt 5.6.3 sier:
For å unngå tennfarlig gnistdannelse mellom metalliske deler av strukturer er potensialutjevning alltid påkrevet for installasjoner i sone 1 og kan være påkrevet for installasjoner i sone 2. Derfor skal alle utsatte og andre ledende deler være forbundet til potensialuljevningssystemet.
Det står, kan være påkrevd for Sone 2, hvordan tolker vi dette?

Spørsmål 2:
Dersom vi har et non IS Ex instrument <50V som har utvendig jordingsskrue (sertifikat eller monteringsanvisning sier ikke noe om at denne må tilkobles) er det likevel et krav til at denne skal tilkobles med bonding?
Vil det være forskjell om instrumentet er Exi (IS)?
Vil det være forskjell om det gjelder Sone 1 eller Sone 2?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 12:18 - 19.3.2015
Først og fremst må jeg fremheve viktigheten at man ALLTID leser HELE normpunktet før man tolker innholdet. Det gjelder ikke bare her, men er en klassisk felle mange går i.

Spørsmål 1 kan jeg forstå kan være litt vanskelig, men kort og godt handler det om risikovurdering. Sone 2 anses som å være et område med lavere risiko slik at man kan akseptere en høyere risiko for spenningsforskjeller, og dermed gnist. Her finnes ingen fasitsvar fordi det også kommer an på hvor kritisk anlegget er og faren for skade på mennesker. Uansett vil kravet om alltid bonding falle bort dersom forholdene er som beskrevet i avsnitt 2 i normpunktet du refererer til.

Svarene på spørsmål(ene) 2 står faktisk også i normpunktet du refererer til, og jeg refererer derfor bare til hvor det står i NEK/IEC 61892-7:2007 pkt. 5.6.3:
Svaret på første spørsmål står i avsnitt 2.
Svaret på andre spørsmål står i avsnitt 3.
Svaret på siste spørsmål er at avsnitt 1, 2 og 3 gjelder uavhengig av spenningsnivået på utsatt ledende del.

Olav

Postet 8:46 - 25.3.2015
Hei og takk for svar.

Du skriver: Svaret på første spørsmål står i avsnitt 2.
Betyr det at hvis ikke avsnitt 2 oppfylles(metallisk kontakt)så må instrumentet dermed bondes?

Forumleder

Postet 10:32 - 25.3.2015
Det er ikke slik at det ALLTID skal bondes dersom det ikke er metallisk kontakt (som beskrevet i avsnitt 2). Det avhenger også om det er montert i sone 1 eller 2 (slik beskrevet i avsnitt 1).

I sone 2 kan man som sagt tillate et høyere nivå av risiko, men denne risikoen må vurderes og dokumenteres. Her er det snakk om å vurdere spenningsnivået på utstyret, materialvalg (ledningsevne), osv., dersom man vil slippe ekstra bonding.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.