Er det godkjent å bruke ett Exde rele (Bartec 07-7311-9374W500) forsynt fra ett ABB IS-kort (DO910S) ?
Både RIO og Rele står i samme RIO kabinett, palssert i Sone 2.
Den idielle løsningen hadde kanskje vært å trukket kabel helt fra Ede releet inn til NON-IS DO kort i utstyrsrom (uklassifisert).
men spørsmålet er om løsningen strider mot regelverk (IS-kalkulasjon får man ikke)
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hele RIO kabinettet må være godkjent med innhold for Sone 2. Selve releet er jo "Ex de" så det trenger ikke et egensikkert signal, men det skulle ikke være noe problem om det er det. Men det må være tydelig at dette ikke er en "Ex i" krets, og som sagt må hele skapet med innhold godkjennes som en helhet og blant annet temperaturklassifiseres.