Jeg er på et prosjekt dere vi har en utfordring med at det er brukt jordings rekkeklemmer på galvaniserte DIN skinner. I alle andre prosjekter der jeg har jobbet så har dette ikke vært tilatt. Normalen har vært å a DIN skinnene i kopper.
Dette er en maritim EX instalasjon (FSO)
Er det noe krav i forskriftene ( NEK- IEC) på dette som tilsier at det må være kopper?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Geir.
Kan ikke se at dette er noe krav i NEK EN IEC 60079-14 eller NEK IEC 61892-serien, kikket litt i "DNVGL-OS-D201:2017 Electrical installations" også siden FSOen muligens er DNV klasset, eneste jeg fant der var krav om kobber eller kobberdekket aluminium til "Bus bar" i punkt 2.1.2.
Det kan selvfølgelig være et internt krav i anlegget.
En DIN-skinne av kobber har i de fleste tilfeller bedre egenskaper enn stål eller aluminium. Kobber leder en høyere kortslutningsstrøm pr tverrsnitt en stål/aluminium, og har bedre tålelighet (flere sekunder før destruksjon sammenlighet med stål/aluminium). Ulempen kan være at kobber har høyere innkjøpskostnad enn DIN-skinne av stål.
Det å kombinere ulike metaller kan også forårsake galvanisk korrosjon, og etterhvert dårlig elektrisk kontakt.