Jeg har et spørsmål relatert til bruk av glassfiber kabelstiger og oppheng i ex sone. Finnes det forskrifter eller praksis som regulerer bruk av isolerende eller halvledende glassfiberprodukter i sone med tanke på statisk elektrisitet eller induksjon. Hvordan blir potensialforskjeller kontrollert i slike tilfeller når man ikke kan jorde/bounde bort disse.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Både forskriftene for landanlegg og offshoreanlegg krever at man tar hensyn til alle potensielle tennkilder (som også inkluderer statisk ladning).
Kabelstiger er riktignok ikke å anse som ATEX utstyr, men man kan uansett vurdere bruken av de generelle prinsippene for slikt utstyr for en vurdering av hva som er akseptabelt. I norm ISO 80079-36 pkt. 6.7 stilles de grunnleggende krav til beskyttelse mot statisk opplading.
Jeg vil også henvise til håndbok for statisk elektrisitet i Ex områder, NEK TR 50404:2003, som beskriver mange problemstillinger og mulige løsninger. Når det gjelder potensialutjevning vil jeg henvise spesielt til seksjon 11 i denne publikasjonen.
Nå skal det jo også sies at for at det skal bygges opp en farlig nivå av ladning så må det både være en høy motstand mot utlading, og en påvirkning av produktet som medfører opplading. Begge disse elementene må altså vurderes i forhold til en vurdering av risiko for tenndyktig oppladning.