Bruk av ikke sertifiserte passive komponenter i sone2.

Spurt 9:55 - 14.10.2016 av Terje Åsen|Siste svar 10:03 - 14.10.2016 av Henning Staff

Terje Åsen

Er det lov å bruke ikke «sertifiserte» koblingsskap og rekkeklemmer for distribusjon av egensikre kretser/signaler i sone 2?.

I dette eksempelet vil det komme en 24 pars. kabel fra MTL barrierer i sikker sone, denne kabelen termineres i koblingsskap i sone 2, videre distribusjon gjøres så med individuelle signalkabler.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 10:03 - 14.10.2016

Ja det er i utgangspunktet lov ettersom rene termineringer anses som passive komponenter.

Det du skal være klar over er at alt utstyr som benyttes i Ex område skal være godkjent for slik bruk. Det som er spesielt for passive komponenter i egensikre kretser er at man kan lage denne godkjenningen selv som produsent/installatør/anleggseier, og man trenger ingen sertifisering fra tredjepart.Dette betyr at kompetent personell skal gjennomgå de relevante krav i norm EN 60079-11 og 60079-0 og verifisere at kravene overholdes og dokumentere denne gjennomgangen.

Det er altså ikke helt fritt frem å bruke det man måtte ønske selv om det er passivt utstyr, og derfor velger mange å benytte seg av godkjent utstyr allikevel.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.