Bruk av sikringsklemmer i ex sone

Spurt 11:18 - 15.3.2019 av Jahn-Trygve|Siste svar 13:44 - 15.3.2019 av Sverre Isaksen

Jahn-Trygve

Hei.

Har hatt en liten diskusjon med både produsent og kunde ang bruk av sikringsklemme WSI 6 varenr 2562730000. Denne klemmen er godkjent til bruk i sone 2. Kundens bekymring er at ved kortslutning av tilhørende krets vil det skje en lysbue og at denne lysbuen kan genere en gnist som vi absolutt ikke vil ha i en ex-sone. Største mulige sikring er 6,3 A 5x20. Kunden mener at enhver gnistgivende komponent skal innkapsles i en ex d kapsling.

Jeg finner ikke noe informasjon i sertifikatet DEMKO 14 ATEX 1389U om det er noen spesielle betingelser ang bruken i sone 2 og det kun skal benyttes ex d som kapsling for denne sikringsklemmen.

Noen erfaringer på dette emnet og bruk av sikringsklemmer i ex-sone

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Eric

Postet 11:41 - 15.3.2019

Hei,

Kunden har delvis rett: Hvis du Leser Schedule of Limitations [17] så sier den blant annet: These terminal blocks are to be installed within an ATEX certified enclosure with a minimum rating of IP54, suitable for the intended application. Dette står også tydelig i installasjonsinstruksjonene; https://download.weidmueller.com/asset/download/file/78224

Det vil si at Ex komponenten ikke kan stå "aleine" i sone 2 men må stå montert i en Ex godkjent kapsling, typisk Ex e eller Ex d.

Mvh,

Eric

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:30 - 15.3.2019
Instructor contact card

Hei Jahn-Trygve.

Er enig i det Eric sier, men som det står i dokumentasjonen han henviser til så må hele dokumentet leses. Blant annet er det krav til at det benyttes sandfylte sikringer, og at det skal monteres et advarselsskilt mot å ta ut sikringene med spenning på utenpå skapet.

Vær også obs på at dersom du benytter et Ex e skap skal det ha IP-grad ut fra miljøet det står i, så er dette for eksempel utendørs offshore så er kravet IP 56.

Jahn-Trygve Johansen

Postet 13:41 - 15.3.2019

Hei Jahn-Trygve.

Er enig i det Eric sier, men som det står i dokumentasjonen han henviser til så må hele dokumentet leses. Blant annet er det krav til at det benyttes sandfylte sikringer, og at det skal monteres et advarselsskilt mot å ta ut sikringene med spenning på utenpå skapet.

Vær også obs på at dersom du benytter et Ex e skap skal det ha IP-grad ut fra miljøet det står i, så er dette for eksempel utendørs offshore så er kravet IP 56.

Vil det være godkjent løsning i sone 2 der man bruker en sandfylt glassikring i sikringsklemma og denne er montert i enten en ex d eller ex e kapsling?

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:44 - 15.3.2019
Instructor contact card

Ja, du kan benytte d, e eller nA kapsling i sone 2, men det er jo viktig å høre på hva kunden vil ha og.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.