Mener å huske at det er greit å bruke vanilg industri nippler i koblingsbokser/ Ex-n utstyr montert i uklassifisert område.
Jeg har letet litt rundt uten å finne noe konkret svar på dette.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Dette gjelder Ex-nl utstyr. Røykdetektorer monert i sokkel med vanlig industri nippel med strekkavlastning.
Hva mener du med uklassifisert område? Om utstyret befinner seg i "non-hazardous area" så trenger du ikke å bruke Ex sertifisert utstyr, med mindre dette skal kobles til noe som befiner seg i hazardous area.
Utstyr befinner seg i "non-hazardous area" men skal holdes i drift i en nødsituvasjon.
Uansett hvor Ex ustyr er montert er det krav til å vedlikeholde det.
Dette gjelder bolig modulen på en bore rig. Alt utstyr relatert til brann og gass systemet er Ex utstyr.
Gjeldende krav i dag tilsier at et Exn utstyr skal ha en Exn kabelinnføring, men i eldre normer så stod det bare at kabelinnføringen skulle være tilpasset kabelen og ikke at den skulle være Exn godkjent.
Vær oppmerksom på at det ikke kreves at eldre anlegg oppgraderes, men kan vedlikeholdes i henhold til kravene som var gjeldende når anlegget ble bygget. Unntaket fra dette er når endrede krav anses som avgjørende for sikkerheten, men det er ikke aktuelt i dette tilfellet.