Bushing med EX-i

Spurt 7:25 - 28.10.2014 av Arvid|Siste svar 15:47 - 28.10.2014 av Forumleder

Arvid

Heisann,

Kan noen hjelpe meg å avklare følgende påstand?

Jeg har brukt en bushing(exd) til både egensikre og ikke-egensikre kretser. Jeg mener at det skal være godkjent når lederene er adskilt ved et mellomlag av isolerende materiale. Lederne som er brukt til ex-i er merket med blå krympestrømpe.

Referer til NEK 420, Del 2, Kap 12 «Tillegskrav for beskyttelsestype «i» - egensikkerhet. Videre: 12.2.2.5.2 Ledere.

Krav til krypavstand er 50mm mellom rekkeklemmer, men da snakker vi jo uisolert metal. Her er det isolerte ledere i isolert masse.

Jeg forstår ikke at det er et problem, men jeg klarer ikke helt å bevise det heller. Kan noen hjelpe?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 15:47 - 28.10.2014
Du refererer til installasjonsnormen, men det er et spørsmål om det du lager faktisk er en installasjon, eller om det er bygging av utstyr som da skal følge kravene i utstyrsnormen. Bushinger benyttes jo først og fremst inne i kabinetter, og her er det en gråsone for når man skal benytte det ene eller det andre.

Som en installasjon synes jeg nok at ""beviset"" ditt på lang vei holder, og som du sier så er kravet om 50mm avstand gjeldene for terminaler og ikke kabling. Det du ikke sier noe om du har vurdert, er det grunnleggende kravet som står i pkt 12.1 i samme norm.

Som en produkt som skal sertifiseres så vil jeg henvise deg til å lese Ex i normen 60079-11:2012 pkt 6.3.12 som også henviser til tabell 5 i samme norm for krav til isolasjonsavstander. Også her bør løsingen antageligvis kunne sies å være grei, men det er ikke sikkert. Det er nemlig også for utstyr et grunnleggende krav om at Ex i kretsene skal beskyttes mot farene for påvirkning av det egensikre energinivået, og da må man også vurdere hva slags ikke egensikre kretser du har lagt de sammen med.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.