Bytte lager Exd motor

Spurt 6:57 - 27.1.2020 av Erik|Siste svar 7:43 - 8.7.2020 av Sverre Isaksen

Erik

Hei. Har vi lov å bytte lager på Exd motor selv, eller må dette gjøres av autorisert/godkjent Ex verksted?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 8:01 - 27.1.2020
Instructor contact card

Hei,

bytte av lager på Ex d motor dersom dette trekkes over flammespalte er ansett som "reparasjon" og må gjøres i henhold til alle krav i IEC 60079-19 (Ansvarlig person, sporbarhet, dokumentert kompetanse, etc.). Kan gjøres av motor fabrikant eller registrert Ex-verksted i Elvirksomhetsregisteret.

Hallvard

Postet 8:04 - 6.7.2020

Hei,

bytte av lager på Ex d motor dersom dette trekkes over flammespalte er ansett som "reparasjon" og må gjøres i henhold til alle krav i IEC 60079-19 (Ansvarlig person, sporbarhet, dokumentert kompetanse, etc.). Kan gjøres av motor fabrikant eller registrert Ex-verksted i Elvirksomhetsregisteret.

Hei.

Kan du vise direkte til avsnitt i 60079-19 som tilsier at lager som trekkes over flammespalte er ansett som reparasjon, eller er det en tolkning fra din side?

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 7:43 - 8.7.2020
Instructor contact card

Hei Hallvard.

Takk for et veldig godt spørsmål. Skal prøve å svare så enkelt som mulig.

Tidligere var dette veldig tydelig, da DSB krevde at alle som utførte reparasjoner på Ex utstyr hadde "NEMKO Autorisasjon", i denne sammenhengen måtte man følge NEMKOs EXR-01 som tydelig sa at å bytte et lager som måtte trekkes over flammespalte var å anse som "Reparasjon". Ordningen finnes fortsatt, men er frivillig. Grunnen til at DSB ikke krever at man følger denne ordningen er etter hva jeg har forstått at den ga NEMKO en monopolposisjon på godkjenning av Ex verksteder. Kravet i dag er at man er registrert Ex verksted i Elvirksomhetsregisteret.

Du finner dessverre ikke noe om dette i IEC 60079-19, men i NEK 420D:2019 som er en guide til NEK 420A - 60079-17 finner du i punkt 5.1 Figur 52 en tegning som beskriver disse delene med følgende tekst "Kontroll av slike spalter kan kun utføres av godkjente Ex-verksteder.

Håper dette ga svar på spørsmålet ditt, ha en fortsatt fin sommer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.