Bytte utgåtte kontaktorer i EX D kabinett

Spurt 15:02 - 14.4.2020 av Ronny|Siste svar 7:07 - 15.4.2020 av Sverre Isaksen

Ronny

Har behov for å bytte ut Siemens Sirius 40A AC3/1 230 V 3RT1025-AL20 kontaktorer med tilsvarende da disse er gått ut av salg.

Hvordan er beste metode og prosedyre med tanke på papirmølle og finne en god erstatning?

Mvh Ronny

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Eric

Postet 15:42 - 14.4.2020

Hei Ronny,Står det noe i manualen/sertifikatet om alternative komponenter som kan brukes? Du kan kun bytte likt med likt eller dersom sertifikatet tillater det, alternative komponenter. Jeg ville tatt kontakt med produsenten for å høre om de har lovlige alternativer. Om du må inn med nye så må det resertifiseres, mest sannsynlig bare en papiroppdatering, i verste fall nye typetester.Mvh,

Eric

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 7:07 - 15.4.2020
Instructor contact card

Enig med Eric. Takk for innspill.