Vi holder for tiden på med installasjon på en småskala Gassplattform med DNV klassifisering. I forbindelse med instrumenter i Ex i a looper, så har det blitt brukt standard M20 nippler. Noe som jeg mener er innenfor regelverk, imidlertid mener kundens inspektør at det må brukes Ex e nippler.
Dette har vi problemer med å akseptere og finner det heller ikke nedfelt i NEK420 eller IEC60079. Jeg vet at det er vanlig praksis å bruke Ex e innen offshore, men da som et krav i selskaps spesifikasjoner.
Noen som har gode inspill på dette?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
I henhold til siste utgave av IEC 60079-14:2013 pkt. 10.2 og Tabell 10 i dette punktet, så kan man benytte Ex 'd', Ex 'e' eller Ex 'n' kabelinnføringer. Det finnes riktignok også noen Ex 'i' kabelinnføringer på markedet, men disse er i realiteten Ex 'e' med blå farge og kan selvfølgelig også benyttes.
Det var tidligere ikke krav til at kabelinnføringer på Ex 'i' utstyr skulle være sertifisert, men dette er altså endret de siste år.