CEAG plast blindplugger på Tranberg Messing Exe nipler?

Spurt 15:34 - 9.12.2012 av Bj|Siste svar 21:29 - 19.2.2013 av Henning Staff

Bj

Er det godkjent av DSB/DNV etc. å bruke røde CEAG blindplugger/propper (Ex-e plastic blanking plug) på Tranberg/Hawke Eexe messing nipler?
F. eks på utendørs Eexe lysarmatur?
Se link under.

http://www.coopercrouse-hinds.eu/products/en?Product%5Bcatalogue_chapter%5D=08+Ex-Cable+glands&Product%5Bproduct_subgroup%5D=Plastic+Cable+Glands&embedded=&page=1&perpage=&search=PLUg
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:50 - 12.12.2012
Nei. Regelverket er bygget opp slik at det er produsentene og brukerne av utstyret som er ansvarlig for sikkerheten, og ingen av myndighetenes representanter kan derfor gå ut med en slik godkjenning. De har bare myndighet til å kontrollere at regelverket følges, og eventuelt gi pålegg om utbedring. Det nærmeste de kan komme er en eventuell veiledning på hvordan regelverket skal forstås, men aldri på et utstyrsspesifikt nivå som du her spør om.

Når det gjelder din konkrete problemstilling så oppfyller både CEAG og Tranberg forskriftenes krav ved å gi ut en brukerveiledning, og så må du som bruker oppfylle forskriftenes krav ved å følge disse anvisningene. I manualen fra CEAG står det følgende: "" Blanking plugs are used to seal metric COOPER CROUSE-HINDS cable entries and COOPER CROUSE-HINDS multiple entries."" og videre: ""Applications other than those described are not permissible without a written declaration of consent from Messrs. COOPER CROUSE-HINDS. "" Altså kan blindpluggene ikke benyttes sammen med Tanbergnipler uten CEAG sin skriftlige godkjenning, og selvfølgelig en tilsvarende godkjenning fra Tranberg.

Bj

Postet 6:41 - 19.12.2012
Takk for utfyllende svar. Jeg leste selv også i CEAG dokumentasjonen og fant akkurat det du nevner. Kontaktet i tillegg Tranberg og fikk bekreftet at de ikke godkjente CEAG plugger på sitt utstyr.

Men det er da rart at armaturene kommer fra Glamox med Tranberg nipler isatt CEAG plugger...

Henning Staff

Postet 21:29 - 19.2.2013
Jeg er helt klart enig at det er uheldig at leverandører benytter utstyrskombinasjoner som ikke tillates brukt i et ex-område når de leverer utstyr.

Til Glamox sitt forsvar så kan det være at CEAG pluggene kun var ment som en beskyttelse mot inntrengning av støv og vann under transport og ikke for en endelig montasje. Det burde i så tilfelle komme klart frem av montasjeveiledningen at pluggene må byttes ut ved montasje.
Ikke glem at mange andre leverandører leverer ikke ex-godkjente plastplugger isteden for å montere nipler, og at disse også må byttes ut til godkjente nipler eller blindplugger ved montasje...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.