Coax konnektorer i Ex område

Spurt 13:16 - 25.10.2007 av Tollef Dahl|Siste svar 10:20 - 25.1.2008 av Egil

Tollef Dahl

Hei
Vi planlegger a installere en antenne i Ex-område.
Lavtaps coax med stor diameter er brukt som transmisjonslinje fram til antenneplassering. Dette gjør at det må brukes jumperkabel mellom transmisjonslinje og antenne. Hva er godkjent når det gjelder koblinger mellom coax kabler i felt. Kan konnektor brukes. Vi skulle gjerne ha unngått å bruke Exd bokser da disse vil bli stående vanskelig tilgjengelig mtp vedlikehold.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Ole Petter S

Postet 15:29 - 12.12.2007
Jeg har undersøkt og det er finns ingen godskjente koblinger til coax i Ex-område Ref Stahl-Syberg AS

Du må bruke EExd boks med riktige kobling inni.

Er antennen ATEX godkjent?

Egil

Postet 10:20 - 25.1.2008
Stahl-Syberg har kanskje ikke, men Amphenol har en serie EX-godkjente connectorer ""Amphe-EX"" hvor man kan bytte mellem en masse innsatser, bla. Coax, USB og RJ45.
http://www.amphenol-aerospace.com/new/amphe-ex.asp?BU=2

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.