Densotape på exd kapsling

Spurt 10:22 - 24.4.2020 av Tore Wold|Siste svar 10:39 - 24.4.2020 av Sverre Isaksen

Tore Wold

Har jobbet på offshoreinstallasjon hvor vi har brukt densotape for å beskytte mot vann-/smussinntrengning i flammespalte på exd-kapsling.Har flyttet til ny installasjon og ønsker å benytte denne metoden her.Forsøker å finne dokumentasjon på at dette er aksptabelt metode uten å lykkes.Har dette kun vært en lokal praksis, eller er det en akseptert metode?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:39 - 24.4.2020
Instructor contact card

Hei Tore,

ja det er tillatt med tekstiltape innsatt med ikke-herdende fett for å beskytte flammespalter med flat flens dersom den omgir alle deler, kun ett lag med kort overlapp for IIA gass og IIB gass. Skadet tape skal byttes. Er det IIB gass må ikke flammespalte ha gap over 0,1 mm. Ikke tillatt i områder med IIC gass.

Dette finner du i IEC 60079-14 pt. 14.3

Legg til svaret ditt