Begynn med NEK 420A:2016 (IEC 60079-14:2013) for å se hvilke krav som stilles for kabler til bruk i Ex-klassifiserte områder.
Det er litt forskjellige krav ut ifra om kabelen skal til Ex d eller Ex i utstyr, så her må man vite hvilket utstyr kabelen skal forsyne.
BFOU er en flammehemmende OG brannsikker kabel som typisk blir brukt til systemer som skal fungere når det brenner, typisk nødsystemer og nødbelysning. RFOU er lik BFOU med ett unntak: RFOU er IKKE brannsikker, "bare" flammehemmende. Begge varianter (BFOU og RFOU) kan fås med overall skjerm eller som individuel skjermede par.
Eric
Er der noen forklaring i Normen for skjerming av kabel? Hva skall kabelan skjermes mot? Viss det er mekanisk så kan ikke flettet kobber tråd være det mest guntige.Det kan en kjøre med har plast og utre kappe med halvleder?
Er det statisk så holder det med halvleder utrekappe?
Skall en ha jording til dobbelt isolert EX utstyr?
Det blandes litt mange ting i spørsmålet her, men når normene snakker om skjerm så er det snakk om beskyttelse mot innstråling av elektrisk energi (i sammenheng med Exi) og/eller innstråling av elektrisk støy.
I tillegg til skjerming så kreves det avhengig av type anlegg også BESKYTTELSE mot brann eller mekanisk skade som man da krever flammehemmende eller brannsikker kabel (avhengig av hvor lenge kabelen må fungere ved brann) eller armering mot skade.
Man skiller altså mellom skjerming, brannsikring og armering ettersom disse har forskjellige funksjoner. Dette gjenspeiles også i normene ved bruk av korrekt terminologi.
Innstråling i kabler kan løses med halvleder utterkappe?
De fleste offshore kablene i dag er brannsikre?
At en trenger flettet kobberskjerm for mekanisk belasning er ulogisk?
Nors elektro må være villige til og tenke nytt når det gjeller isolerte og dobbeltisolerte anlegg for og få ned kostnadene?
I dag brukes 1/3 av kobbere i offshore el.anlegg som kan diffineres som et potensiale til jord. Det er ulogisk!
Hei Hans Olav,
Jeg kjenner til at du forsøker / ønsker å introdusere nye produkter og ideer i bransjen, men som sagt tidligere så er ikke vårt forum det rette stedet for slikt. Jeg ber derfor om at du heller tar kontakt med de rette vedkommende for slike henvendelser.
Håper du har forståelse for at Trainor ikke kan benytte ressurser på vår gratistjeneste (som forumet er) til å påvirke bransjen slik du ønsker. Vårt må med forumet er å avklare spørsmål rundt dagens krav og regler, og ikke være fora for utvikling i bransjen. Slikt foregår i helt andre fora.
Trainor er den største premiss leverandør i Norge for el.anlegg? Dere burde være mer opptatt av kostnader? Nå har vi en industri som ikke er bærekraftig lenger på grund av for lite fokus på kostnader.
Vem er rett instans?
Normorganisasjonen NEK eller bransjeorganisasjonene IFEA, Norsk Olje og Gass, og Norsok.
Når det er så mange som skall bestemme hvordan el.Norge skall være så er det ikke rart at leverandører sier at forandring er umulig?
Jording av dobbeltisolerte armaturer som er i 100% plast er uansett helt ulogisk.
Jeg håper med dette at en faglig diskuskjon om temaet kan komme i gang på ONS?
Hans Olav Meland Bruk"TANKEN"
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.