Når rekkeklemmer jordes direkte gjennom DIN-skinnen, må den da vær i kobber utførelse, eller kan andre materiell brukes? stål, alu.
Ut fra tolking av norsok E-001 - 9.1.5 så kan den kun vær i kobber, er dere enige i det.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Ja punktet du henviser til legger en føring om at jordingsskinner skal være av kobber.
Min egen erfaring er at i et maritimt miljø er løsningen med å benytte rekkeklemmer montert på DIN-skinne et dårlig valg pga forskjell i metallene i klemme og skinne, og derav fare for korrosjon.
Jeg anbefaler derfor en løsning der det monteres separate jordskinner i kobber, og at man ikke benytter rekkeklemmer på DIN-skinne.