Eex-D

Spurt 7:09 - 22.8.2016 av Tommy|Siste svar 12:42 - 22.8.2016 av Eric

Tommy

Hei

Lurer på dette med compound nippler , når skal desse brukes i EEx-D soner , å hvor i nek 420-2016 kan eg finne disse reglen. Hørte snakk om at det var vert en endring i reglene og no må alt brukes compound nippler på ,men har ikkje funnet ut noe.

Tusen takk for svar.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Eric

Postet 12:42 - 22.8.2016

Nei det må ikke bare være støpenipler for Ex d utstyr. NEK 420A:2016 (IEC 60079-14:2013) kapittel 10.6.2 spesifiserer hva som kan brukes.

Mvh,

Eric

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.