Hei
Lurer på dette med compound nippler , når skal desse brukes i EEx-D soner , å hvor i nek 420-2016 kan eg finne disse reglen. Hørte snakk om at det var vert en endring i reglene og no må alt brukes compound nippler på ,men har ikkje funnet ut noe.
Tusen takk for svar.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Nei det må ikke bare være støpenipler for Ex d utstyr. NEK 420A:2016 (IEC 60079-14:2013) kapittel 10.6.2 spesifiserer hva som kan brukes.
Mvh,
Eric