Eex d i eex i krets

Spurt 10:05 - 20.11.2008 av C|Siste svar 12:40 - 14.1.2009 av Forumleder

C

Har en ex i krets med en lokal indikator som er ex i kan denne byttes med en som er eex d? lokal indikatoren står i sone 2, og er koblet i serie sammen med radaren.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:40 - 14.1.2009
En Ex d indikator er en selvstendig beskyttelseart og det er ikke mulig å bruke denne som feltutstyr i en Ex i krets fordi du ikke vet noe om lagrings evnen til dette utstyret. Husk at Exi beskyttelsen omfatter hele kretsen og ikke bare feltutstyret.