EEx d kapsling

Spurt 12:35 - 26.7.2012 av Henrik|Siste svar 8:26 - 12.11.2012 av Forumleder

Henrik

Hei,
jeg har en Eex d kapsling med en effektbryter som skal byttes, men den typen effektbryter som nå står i er en utdatert modell, jeg har fra produsenten fått en alternativ effektbryter men da ikke med samme modell nr.

er det lov å sette inn denne komponenten uten at kapslingen må omsertifiseres?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Vegard

Postet 14:31 - 31.7.2012
Dette vil jeg ikke tro skal ha noe å si. Hvertfall ikke da du allerede har fått en ny effektbryter fra produsenten, som skal kunne noe om dette.

Det kan du ikke gj

Postet 10:10 - 1.8.2012
Hei,
Du kan kun bytte ut komponenter inni exd kapslingen med 100% like komponenter. I dette tilfelle så må denne kapslingen resertifiseres med ny varmetest og oppdatering av dokumentasjonen. Dette må gjøres av godkjennt ex verksted og godkjennes av Nemko...( Hvis kapslingen med utstyr, er bygget hos fabrikk (dvs. produsent av exd kapsling), så kan ofte de gjøre denne sertifiserings jobben..)
Hilsen en elektriker i Aker Solutions MMO, som jobber med dette daglig....

Forumleder

Postet 8:26 - 12.11.2012
Det er i utgangspunket korrekt at man kun kan erstatte komponenter i en Exd kapsling med 100% identiske komponenter. Det er allikevel viktig å merke seg at produsentene ofte får en erstatningskomponent godkjent på bakgrunn av det opprinnelige sertifikatet, og at dataene på den nye komponenten legges inn som et tillegg på det eksisterende sertifikatet. Det er derfor ikke alltid slik at kapslingen må fullt ut resertifiseres slik som svaret over antyder, men man skal heller ikke ta det for gitt at leverandøren har sendt korrekt komponent og benytte den blindt slik som første svar antydet. Det beste du kan gjøre er å ta kontakt med leverandøren og be om dokumentasjon på at komponentendringen er godkjent i henhold til sertifiseringen som finnes på utstyret, og be om videre assistanse fra leverandøren dersom en slik godkjenning ikke allerede er på plass.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.