EEx de

Spurt 18:41 - 25.1.2014 av Jonas|Siste svar 12:15 - 27.1.2014 av Forumleder

Jonas

Finnes det noen typer for ex nipler som kan monteres i EEx de motorer, da tenker jeg på selve motoren?

Ved feks. blending av gjenget hull eller tilkopling av div utstyr?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:15 - 27.1.2014
På en Ex de motor er det vanlig at selve motoren har en Ex d beskyttelse, mens tilkoblingshuset er beskyttet med Ex e. Vi kaller gjerne dette for en indirekte innføring.
Man må da benytte Ex e sertfifisert utstyr (nipler, blindplugger, osv.) ved blending av hull eller tilkobling av kabler.