EEx n lyskaster

Spurt 19:47 - 10.7.2007 av Ole Jakob R|Siste svar 10:38 - 15.7.2007 av Forumleder

Ole Jakob R

Dette gjelder en Viktor lyskaster av type VL100 . Den er merket: Ex II 3 GD, EEx nR b II T3. IP 66/67.
Berre tenneren var merket EX.
Drossel og kondensator hadde ingen Ex merke. Tilkoblingsklemmene så ut som en vanlig ""sukkebit"".

Kan dette være lov i en EEx n lyskaster?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:38 - 15.7.2007
ExnR er en kapsling som er så tett at det ikke vil komme gass inn i kapslingen i dn korte tiden det kan være gass i sone 2.
Dermed trenger heller ikke innmaten i kapslingen å være Ex. Dette utstyret er forøvrig produsert i hht. EN 50021.