Har Siemens ET200 inngangsmoduler for termoelement og veiecelle som er merket Eex-nA.
Ønsker å plassere ET200 inngangsmoduler I sikker sone men termoelement og veiecelle skal være I sone 2
kan jeg koble termoelement og veiecelle rett inn på disse inngangsmodulene?
Hva slags dokumentasjon må jeg I tilfelle lage?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hvordan dette skal kobles og dokumenteres avhenger både av type inngangsmodul og hva slags Ex godkjenning termoelementet og veiecellen har.
Dersom instrumentene har en Ex 'i' godkjenning må også inngangsmodulen være Ex 'i' godkjent og det må lages en Ex 'i' loopverifikasjon i tillegg til en looptegning.
Dersom instrumentene har en annen form for Ex beskyttelse så kan man benytte en "vanlig" inngangsmodul, og kun dokumentere loopen på vanlig måte.