EEx nL IIC T4

Spurt 10:48 - 5.6.2008 av Jarle|Siste svar 6:53 - 16.6.2008 av Forumleder

Jarle

Hei.

Har en digital driver unit til fuelgass på en turbin, som er merket EEx nL IIC T4.
Dette er en aluminiumsboks med et elektronikk kort installert inni. Mitt spørsmål er, må kortet være merket eller holder det at boks er merket ?

Dette skal stå i uklassifiser område utendørs med tilstøtning til sone 2. Slik at kravet til utstyret er ihht sone 2.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Hei

Postet 10:36 - 6.6.2008
Holder at boksen er merket antar jeg.

Forumleder

Postet 6:53 - 16.6.2008
Det holder at boksen er merket, men det må fremgå av samsvars erklæringen og brukermanualen hva boksen innholder.