Eexd true gland

Spurt 20:21 - 9.10.2002 av Leif Magne Vik|Siste svar 6:35 - 28.10.2002 av Forumleder

Leif Magne Vik

Hei. I forbindelse med årligkontroll av Ex-matriell på midlertidig utstyr som benyttes i nordsjøen, så finner eg ofte ""true gland type Eexd"" benyttet i Eexd utstyr. Tilførselskabel er med skjerm for eksempel RFOU 2X1,5mm2 + jord.
Er dette forskriftsmessig godkjent. Skjermen blir i disse tilfellene teminert inne i koblingshuset.
Har opplevd mye synsing og lite konkret rundt dette spørsmålet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:35 - 28.10.2002
Exd trough gland er ikke tillat benyttet sammen med kabel som har armering eller skjerm.
Ref. nippel fabrikantens katalog.