EExn Touch Screen

Spurt 20:06 - 8.12.2004 av Rune S|Siste svar 10:23 - 13.12.2004 av Forumleder

Rune S

Hei

Jeg har en EExn Touch Screen for Zone 2 som har et krav i Ex Sertifikatet om at den må monteres i IP54 kapsling. Kan vi da bruke standard IP54 boks, eller må det være en EExe boks?


Mvh

Rune Sørensen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:23 - 13.12.2004
Å bruke en Ex e boks er ikke noe krav, men vil kansje være det enkleste. Dersom en ønsker å bruke noe annet må den samsvarem med normen for Ex n dvs. EN 50020. (verifisert IP grad og antistatisk utførelse osv.)