Egensikker krets

Spurt 22:42 - 20.11.2017 av Chris|Siste svar 9:46 - 1.12.2017 av Henning Staff

Chris

Hei!

Hva menes med at en egensikker krets (ia) skal tåle en kombinasjon av to feil?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Christer Sverkmo

Postet 22:59 - 20.11.2017

Ett annet spørsmål: Leste tidligere idag at det trengs redundant beskyttelse. Hvordan fungerer dette i sone 0, 1 og 2?

Henning Staff

Postet 9:46 - 1.12.2017

En Ex 'ia' krets skal kun bestå av utstyr som er testet etter de strengeste kravene til det egensikre utstyret.Litt forenklet så sier man at utstyret er testet med enhver kombinasjon av to samtidige feil (som legges inn på utstyret under testen) og allikevel gir ikke utstyret en tenndyktig gnist eller temperatur.

Når det gjelder redundant beskyttelse så er jeg ikke sikker på hva du mener, så her har jeg nok ikke noe godt svar å gi.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.