Egensikre kretser sikkerhets parameter

Spurt 7:35 - 30.3.2017 av Magnus Nilsson Wallem|Siste svar 7:57 - 30.3.2017 av Henning Staff

Magnus Nilsson Wallem

Hei, vi jobber med dokumentasjonen av et eldre anlegg og har oppdaget at noen av våre Ex i kretser ikke går opp når vi gjør beregninger.

Kortene som er satt opp (MTL 4041) har en maks utspenning på 28VDC og 118mA, mens det står merket på feltutstyret U<=21,6V/I<=80mA.

Forstår vi det riktig at feltutstyret ikke "tåler" mer enn 21,6V og 80mA for å være del av en godkjent Ex i krets?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 7:57 - 30.3.2017

Ja det stemmer at dette er maksverdier som er oppgitt på feltutstyret, så her blir dere nødt til å enten bytte barriere eller feltutstyr for å få en tillatt Exi krets.