Egensikre utganger

Spurt 8:30 - 5.1.2005 av Ragnvald|Siste svar 13:41 - 6.1.2005 av Forumleder

Ragnvald

Har feltutstyr som er merket EEx de (ib) II C T6 og har egensikre utganger (IS outputs).
Kan dette utstyret brukes i en ikke-egensikker krets, dvs uten noen barriere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:41 - 6.1.2005
Vanskelig å si siden vi ikke kjenner detaljene rund utstyret.
Generelt kan det se ut som at dette utstyret har en eller annen barriere innebygget i en Ex de kapsling som er beregnet for bruk i ex område, og som har utganger til et annet egensikkert utstyr eller passivt utstyr.
Som sagt trenger vi mer opplysninger for å kunne si noe mer om dette konkrete utstyret.