Sone 1 sertifisert utstyr skal, slik jeg forstår det, kunne tåle 1 intern feil og allikevel opereres sikkert med gass i det aktuelle området.
Ref. tidligere innlegg "To feil på egensikkert utstyr", med siste besvarelse fra forumleder 20.6.13. Eksempler på internfeil på EExia/EExib sertifiserte zenerbarrierer godkjent for sone 0 hhv. 1 er godt forklart i de ulike innleggene.
Hva vil være tilsvarende eksempel på første feil for følgende beskyttelsesarter?
Overtrykkskapsling EExp
Eksplosjonssikker utførelse EExd
Tennsikker utførelse EExe
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Dette med 1 kontra 2 (eller sjeldne feil) på Exi utstyr er beskrevet som en del av testprosedyrene for å godkjenne/sertifisere utstyret for henholdsvis EPL nivå a eller b.
På lik linje så er de nødvendige designkravene og testprosedyrene for andre beskyttelsesmetoder beskrevet i de enkelte utstyrsnormene i 60079 serien.
Feilene utstyret skal beskyttes mot er altså beskrevet i utstyrsnormene, men man kan få en pekepinn på hvilke feil som kan oppstå ved å studere IEC/EN 60079-17 som beskriver inspeksjon, siden inspeksjonene skal avdekke om utstyret fremdeles er tilfredsstillende beskyttet mot disse feilene.