El installasjon i lokal hvor det tilvirkes eksplosiver

Spurt 9:22 - 6.2.2024 av Geir Larssen|Siste svar 14:45 - 6.2.2024 av Sverre Isaksen

Geir Larssen

Kan vi bruke vanlig el. installasjon i et lokal som vi setter sammen eksplosiver i . Her er det ikke støv eller gass, kun eksplosiv komponenter som blir satt sammen til bruk i oljeindustri.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:45 - 6.2.2024
Instructor contact card

Hvis det ikke er definert som "Eksplosjonsfarlig område", kan dere bruke vanlig el-installasjon.


Definisjon på "Eksplosjonsfarlig område" i NEK TS 420C-1 2020 "Eksplosive stoff og varer - Områdeklassifisering og elektriske installasjoner" Pt. 3.3.2:


"Rom, sted, område eller deler av et område hvor eksplosive stoff og varer håndteres på slik måte og i slike mengder at særskilte krav må stilles til blant annet den elektriske installasjonen."

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn