EN 50495 Safety devices for the safe functioning of equipment with respect to explosion risks

Spurt 7:05 - 26.9.2023 av Guri Fjellanger|Siste svar 12:42 - 3.10.2023 av Sverre Isaksen

Guri Fjellanger

Hei, lurte på om dere kjenner til standarden over. Den angir sikkerhetsnivå (SIL nivå) for funksjoner som skal bidra til å unngå risiko for at EX-utstyr er en tennkilde.
Lurte også på hvordan denne i så fall er forankra mot våre andre standarder.
Grunnen til at eg spør er at eg lurer på kravet til en sikkerhetsfunksjon der en nivåmåling skal hindre at en neddykket pumpe/motor som er godkjent for sone 1 kan brukes i sone 0.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:42 - 3.10.2023
Instructor contact card

Standarden er en harmonisert EU standard adoptert i Norge som en NEK standard, den angir krav til sikkerhet, kontroll og regulerings-enheter som er med på å sikre at Ex utstyr beholder sin beskyttelse/ funksjon. Den gjelder ikke for enheter som allerede er dekket av EN 60079 eller EN 61241 serien, som for eksempel egensikre barrierer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.