Endemotstand i Exe boks

Spurt 12:30 - 16.5.2006 av Kjell Arild Kleivk|Siste svar 8:30 - 19.5.2006 av Forumleder

Kjell Arild Kleivk

Er det lov til å ha endemotstanden ute i Exe boksen? Eller må denne koblast på sløyfa inne i LER?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:30 - 19.5.2006
I utgangspunktet er Exe rekkeklemmer det eneste du selv kan montere i en Exe boks.
Dersom det ikke er nevnt i utstyrets dokumentasjon kan ikke brukeren montere utstyr i en slik kapsling.