Endestopp brytere i potensielt EXområde

Spurt 7:14 - 15.3.2018 av Knut Johan Giske|Siste svar 11:13 - 9.4.2018 av Sverre Isaksen

Knut Johan Giske

Hei.

Vi har ett sett med endestoppbrytere ute på dekk, som er supplert av 24VDC. Disse vil være aktive også etter en evt. påvisning av gass i området.

Hva er Ex kravet til disse?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Postet 10:49 - 19.3.2018

Disse skal være i Ex-utførelse, ref. NEK IEC 61892-7:2014 pt. 5.5.1

Geir Knutsen

Postet 12:48 - 8.4.2018

Hvis dere kjører dette over en barriære slik at det blir EXi er det ikke krav til Ex utførelse.

Hvis området er sone 2 slipper dere unna med sone2 utstyr.

Sverre Isaksen

Postet 11:13 - 9.4.2018

Ex i er også Ex-utførelse