Vi har ett sett med endestoppbrytere ute på dekk, som er supplert av 24VDC. Disse vil være aktive også etter en evt. påvisning av gass i området.
Hva er Ex kravet til disse?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Disse skal være i Ex-utførelse, ref. NEK IEC 61892-7:2014 pt. 5.5.1
Hvis dere kjører dette over en barriære slik at det blir EXi er det ikke krav til Ex utførelse.
Hvis området er sone 2 slipper dere unna med sone2 utstyr.
Ex i er også Ex-utførelse