Endre komponenter i Ex e del av ett EXde kabinett

Spurt 13:41 - 30.6.2021 av Terje Soleng|Siste svar 13:53 - 2.7.2021 av Sverre Isaksen

Terje Soleng

Hei, vi har ett Exde kabinett der vi ønsker å bytte ut rekkeklemmer i Ex e boksen med nye som tar i mot kabel i større tverrsnitt.

Kan man skifte komponenter i Exe-biten uten å resertifisere hele EXde-kabinettet, hvis vi ikke bryter med produsents begrensninger på antall termineringer, varmeutvikling osv?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Eric

Postet 9:58 - 1.7.2021

Hei Terje

Hva står i sertifikatet/manualen fra produsent med tanke på terminalene som er brukt? IEC/EN 60079-17 kapittel 4.6 (vedlikeholdskrav) sier at:

"Erstatningsdeler skal stemme overens med relevant dokumentasjon. Endringer på utstyr skal ikke utføres uten relevant autorisasjon dersom det ifølge dokumentasjonen vesentlig kan pavirke sikkerheten av utstyret negativt. Reparasjoner og utbedringer av utstyr skal utføres i henhold til IEC 60079-19."

IEC/EN 60079-19 kapittel 4.1:

"Dersom utstyret har blitt modifisert, skal det tilfredsstille 4.4.3 som krever at et nytt sertifikatskal utstedes. Utstyret er ellers ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlig område."

Kapittel 4.4.3:

"Ingen endring skal utføres på utstyr med mindre den spesifikke endringen aksepteres av sertifiseringsdokumentasjonen. Dersom sertifiseringsdokumentasjonen ikke er tilgjengelig for verkstedet, skal fabrikanten bekrefte skriftlig at den foreslåtte endringen er akseptert i henhold til sertifikatet."

Til slutt, i kapittel 8.4.3 (hele kapittel 8 er tilleggskrav for Ex e beskyttelsesmetoden) så sier den klart og tydelig:

"Modifisering av tilkoblingsanordninger skal ikke utføres uten bekreftelse fra fabrikant."

Mvh,

Eric

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:53 - 2.7.2021
Instructor contact card

Så lenge du er innenfor det som står oppgitt i dokumentasjonen på antall, dimensjon og strøm/ eventuelt avgitt effekt så er det ikke noe problem. REF IEC 60079-14:2013 pt 15.2

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.