Vi i er ferd med et konseptstudie der en av opsjonene er innebærer å plassere PLS samt RIO for kontrollsystem i EXD kapsling.

Vi er kjent med «vanlig» bruk av EXD, dvs for et fast design og dersom en komponent feiler kan man kun bytte likt for likt for å opprettholde EX sertifiseringen. Dette har erfaringsmessing medført en del utfordringer over tid da komponenter går ut av produksjon osv og et like for like bytte er vanskelig.

For å gjøre dette nye anlegget «future proof», så ser vi på om dagens praksis med EXD bokser kan utfordres. Vi har vært i kontakt med en annerkjent leverandør, og vedkommende selskaps representant sier at man kan bytte eller ettermontere komponenter i et EXD kabinett så lenge den avgitte effekten ikke overstiger det som ligger til grunn for temperaturklassen til utstyret.

Vi stiller oss nokså kritiske til dette, da vår forståelse er at mange parameter ligger til grunn for en godkjennelse, blant annet volumendring inn i kapslingen.

Er det muligheter for å bytte komponenter som ikke som denne leverandøren påstår?

Hvilke muligheter har man om man ønsker fleksibilitet, og rom for modifikasjon for ettermontering av komponenter?

En betingelse er at systemet hele tiden er operativt, og lovlig. Det vil si at man ikke gjør noe galt dersom man monterer inn komponenter og venter på å få boksen godkjent med ny komponent.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 10:03 - 1.7.2016

Et Ex-utstyr er kun godkjent dersom det er identisk med prøvet utstyr og i henhold til sertifiseringen. Det vil si at dersom man ønsker å endre produktet så må det gjennomgå en ny godkjenning.

At man kan montere utstyr "fritt frem" så lenge man ikke overstiger den avgitte effekten som T-klassen legger til grunn er direkte feil. Det er en rekke andre krav som også må oppfylles. Blant annet så finnes det fare for trykkoppbygging (pressure piling) som krever at man tar hensyn til innvendige tverrsnitt av fritt areal, i tillegg til restriksjoner på bruk av enkelte typer komponenter, eller spesielle krav til testing av komponentene.

Muligheten for en "forenklet" godkjenning av endringer er å få et tillegg til det opprinnelige sertifikatet.Jeg kan også anbefale å søke om å delta i Presafe (tidligere NEMKO) sin autorisasjonsordning for tavleverksteder som muliggjør at man som produsent gjør en del av test og dokumentasjonsarbeidet på vegne av Presafe, og dermed oppnår kostnadsfordeler.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.