Er blå rekkeklemmer for IS-looper et krav ?

Spurt 9:12 - 29.7.2021 av Eilev Aakre|Siste svar 12:41 - 2.8.2021 av Sverre Isaksen

Eilev Aakre

Hei.

Er blå rekkeklemmer i junction bokser for egensikre looper et krav eller bare en anbefalt praksis ?

Boksene det er snakk om vil merkes utvendig med "This junction box contains intrinsically safe circuits", og jeg lurer da på om regelverket tillater bruk av grå rekkeklemmer i disse boksene.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:41 - 2.8.2021
Instructor contact card

Det er ikke noe spesifikt krav i IEC 60079-14:2013 kap 16 om at man skal bruke lyseblå rekkeklemmer, men det skal være tydelig merket at det er Ex i, lyseblå farge kan brukes til dette.

Som regel er det interne krav i de forskjellige anleggene/ selskapene om hvordan man skal merke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.