Er det tillat å bruke ikke EX utstyr i sone område?

Spurt 9:48 - 18.10.2018 av Tony Tangen|Siste svar 9:26 - 22.10.2018 av Rune Øverland

Tony Tangen

I NEK 420-2 håndbok under punkt 5.2 står det at:

Som et alternativ til forholdet gitt i tabell mellom EPLs (utstyrbeskyttelsesnivåer) og soner kan EPLs bestemmes på bakrunn av risiko. M.a.o. ta med i beregningen konsekvensene av en antennelse. Dette kan under spessielle omstendigheter kreve en høyere EPL ELLER TILLATE EN LAVERE EPL ENN DEFINERT I TABELLEN.

Betyr dette at man kan montere sone 2 utstyr eller ikke ex utstyr i sone 1 vist en det er utført en risiko/ konsekvensvurdering som tilsier at dette er greit?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 9:26 - 22.10.2018

Hei Tony,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Landanlegg

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer sier at landanlegg (hvor DSB er tilsynsmyndighet) skal ha Eksplosjonsverndokument, som blant annet skal vise hvilke områder som er klassifisert i soner i samsvar med § 11 og 12.

* for eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbare stoffer i form av gass, damp eller tåke; sone 0, sone 1 eller sone 2.

Tilsynsmyndighetene (DSB) har ingen krav om at vi skal gjøre en tilleggsvurdering av eksplosjonsrisiko (bruk av "Equipment Protection Level" - EPL.)

Offshoreanlegg

Petroleumstilsynet veileder at elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder bør være i henhold til IEC 61892-7. Herfra gis det ny vedleining om at klassifisering av eksplosjosnfarlige områder bør gjøres i henhold til IEC 60079-10-1.

Punkt 4.3 tar for seg risikovurdering, og bruk av "Equipment Protection Level" - EPL.

1) Beskyttelsesnivåer vs soner (uten risikovurdering)

Det er viktig å ikke blant soner og EPL.

NEK 420 tabell 1 angir EPL der kun soner er angitt på sonekartet. For eksempel kan man i sone 1 bruke 'Ga' eller 'Gb'.

2) Beskyttelsesnivåer vs soner (med risikovurdering)

Kartene vil her vise hvilke områder som skal ha EPL 'a', EPL 'b' eller EPL 'c'.

For eksempel kan en sone 1 (vurdert etter IEC 60079-10-1) bli "nedgradert" til EPL 'c' hvis det er slik at konsekvensene av en eksplosjon er lav. Og, det derfor er tillatt å installalere 'Gc'-utstyr i EPL 'c'-sonen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.