Ethernet i Ex sone

Spurt 8:21 - 10.8.2020 av Morten|Siste svar 12:07 - 18.10.2023 av Mohammad Afrazi

Morten

Hei,

Jeg har et generelt spørsmål angående ethernet switcher og kabler i Ex sone. Er det noen spesifikke kravtil dette?

- Kan ethernet signaler føres fritt i sone eller må de beskyttes med type energi begrensene barrierer fra sikker sone?

- Er det flere tilleggskrav utover 9.3 for kabler?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 7:38 - 13.8.2020
Instructor contact card

Hei,

samme krav som andre kabler gjelder for ethernet kabler. Når det gjelder utstyr (som switcher) må dette beskyttes som annet utstyr. Signaler kan være beskyttet med energibegrensende barrierer (Ex i) eller mekanisk beskyttet (Armert kabel for eksempel).

Morten

Postet 8:52 - 13.8.2020

Hei Sverre og takk for svar :)

For en ethernett kabel som skal gå fra switch i sikker sone til skap i sone 2, kan man da bruke en godkjent

ethernett kabel og koble denne direkte til Deif AGI 400 panelet med en RJ45 plugg? Må RJ45 plugg være ATEX godkjent? Eller må man eventuelt bruke en ATEX godkjent RJ45 gjennomføring for dette?

Har prøvd å lese gjennom manual og ATEX sertifikat for panel, men dette kommer ikke tydelig frem.

ATEX sertfikat:

file:///C:/Users/morten.kjaer/Downloads/UL%20DEMKO%2017%20ATEX%201977X%20rev%200%20UK%20(2).PDF

ATEX godkjent RJ45 gjennomføring:

https://www.amphenol-socapex.com/en/products/connectors/rugged-ethernet-usb/rugged-ethernet-connectors/rj45-atex-zone-2-versions

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 8:59 - 13.8.2020
Instructor contact card

Hei,

send gjerne dokumentasjon på mail: sverre.isaksen@trainor.no så kan jeg kikke på det. Får ikke tilgang på linken siden den går til din harddisk C:

Mohammad Afrazi

Postet 12:07 - 18.10.2023

Hei,

send gjerne dokumentasjon på mail: sverre.isaksen@trainor.no så kan jeg kikke på det. Får ikke tilgang på linken siden den går til din harddisk C:

Hei
ligger det en konklusjon på denne saken ?



Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.