Ethernet i Ex zone 1

Spurt 10:30 - 3.5.2016 av Rune|Siste svar 6:11 - 9.5.2016 av Henning Staff

Rune

Hei, jeg har en touch skjerm som er merket Ex eb qb ib [ib] IIC T4, som jeg skal kjøre en ethernet forbindelse til, skjermen skal stå i et skap med hurtigplugger i bunnen av skapet, så en liten kabel fra skjerm ned til hurtig plugg, alt er i zone 1, hva må ethernet pluggene i skap bunnen være merket med når ethernet tilkplingen i skjermen er Ex e ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 6:11 - 9.5.2016

Dersom Ethernet tilkoblingen er Ex e så må pluggen som skal brukes til å skjøte denne være merket med en beskyttelsesmetode som er tillatt å benytte i sone 1, men Exi kan ikke benyttes. En mulig løsning er å benytte en Ex de konnektor.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn