Hei, jeg har en touch skjerm som er merket Ex eb qb ib [ib] IIC T4, som jeg skal kjøre en ethernet forbindelse til, skjermen skal stå i et skap med hurtigplugger i bunnen av skapet, så en liten kabel fra skjerm ned til hurtig plugg, alt er i zone 1, hva må ethernet pluggene i skap bunnen være merket med når ethernet tilkplingen i skjermen er Ex e ?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Dersom Ethernet tilkoblingen er Ex e så må pluggen som skal brukes til å skjøte denne være merket med en beskyttelsesmetode som er tillatt å benytte i sone 1, men Exi kan ikke benyttes. En mulig løsning er å benytte en Ex de konnektor.