Vi har en kabel som har vært tilkoblet en sentri-
fuge.Sentrifugen skal nå fjernes.
Den blir isolert i tavla.
Kan den da bare smokkes iandre enden,eller må
den avsluttes i boks????
(Enden ligger i Ex område)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:04 - 2.12.2002
I NEK 420 del (60079-17) finner du under pkt 4.4.3 Tilbaketrekking fra drift (Utstyr satt ut av drift for vedlikehold og service) at ""Dersom Utstyret skal varig tas ut av drift, skal den tilhørende kabling, som må være frakoplet alle strømkilder, fjernes. Eventuelt kan korrekt tilkopling i en egnet kapsling gjennomføres"".

Konklusjonen her må da bli at den skal avsluttes i boks.