Har hatt ex kurs med dere, og i permen vi fikk der står det minimumskrav til IP til de forskjellige beskyttelsesartene. Men i NEK420 finner jeg kun krav til IP på exe?

Hvor i NEK'en står IP kravene til de andre?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:18 - 21.1.2015
Minimumskravet for IP grad for de enkelte beskyttelsesmetodene står i de enkelte produktnormene. F.eks. IEC/EN 60079-18 for Ex m.
De står altså generelt sett i NEK 420 som omhandler installasjon og videre bruk av utstyret, og ikke kravene til produktene.

Grunnen til at IP graden for Ex e står i NEK 420 er nok at dette er så avgjørende for sikkerheten, siden vanninntrengning vil medføre korrosjon og varmgang, og at dette vil i stor grad også avhenge av installasjonen, og ikke bare produktet i seg selv.