EX d/ Ex e, motorer/ omkobling

Spurt 8:35 - 16.6.2014 av Svein Nordhagen|Siste svar 7:43 - 19.6.2014 av Forumleder

Svein Nordhagen

Hei..

Hvis man for eksempel har fått en 400 V motor 1,5Kw som man skal koble om til 230V har man lov til å utføre dette på en EX- d motor eventuelt en Ex- e motor? Er dette kun at tekniker har kompetanse til dette som er nok eller medfører dette noe mer?

Kan man også på samme motor for eksempel bytte et defekt rele hvis man har riktig kompetanse/ opplæring eller krever det noe mer med tanke på opplæring/ sertifisering?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 9:47 - 16.6.2014
Det som er vesentlig her, i tillegg til at operatøren må ha nok kompetanse, er at leverandørens bruksanvisning følges. Dersom bruksanvisningen sier at motoren kan kobles om så kreves det ikke noe spesielt utover at man skal følge anvisningene. Det er i prinsippet ingen forskjell på om det er Ex e eller Ex d.

Hvis det er snakk om offshore så kan det dog være greit å merke seg at NORSOK standard E-001:Edition 5 sier i pkt. 6.2.1.1 at alle Exe motorer skal være stjernekoblet, men dette er ikke et myndighetskrav.

Når det gjelder utskifting av defekte deler så gjelder ""regelen"" at man skal bytte likt mot likt, og her gjelder det også at man skal følge leverandørens anvisninger. Dersom dette ikke er mulig kreves det fort litt mer.

Roald Sjursen

Postet 16:48 - 18.6.2014
For noen eldre Statoilinretninger er det et lokalt krav at alle permanente EXe motorer skal være trekantkoblet. Hvis ikke må det være et elektronisk vern som detekterer usymmetri.

Forumleder

Postet 7:43 - 19.6.2014
Her er det nok en liten sammenblanding av fakta. Dersom man kobler motorene i stjerne vil vernet slå ut ved brudd i en fase, men om man kobler i trekant (delta) så kan motoren gå videre uten at feilen detekteres.
Det er altså ved trekantkobling at man trenger et vern med symetrivern!!!
Dette står også forklart i 61892-7 pkt. 7.19.2, så dette kravet gjelder for alle flyttbare og stasjonære innretninger offshore.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.