Hei har dere noe annelse på hvor ein finner kravet som stilles ved nippelgjennomføring mot exd kapsling der det skal vera teflonpakning mellom nipple og exd kapsling?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei.
Går ut fra at dette er offshore. Generelt for Ex d kapslinger er det ikke noe spesifikt krav om teflonpakning mellom nippel og kapsling.
Dersom dette er offshore stiller IEC 61892-2 i pt. 13 krav om generell IP beskyttelse i forskjellige områder. Er man på åpent dekk f.eks. så er det et generelt krav til IP 56.
Går du inn i IEC 61892-6 Annex B vil du også finne tegninger av hvordan kabelinnføring er anbefalt for forskjellige kapslinger, her er det også tegnet inn Ex d nipler til Ex d kapslinger, og her er "sealing washer" med på tegningen mellom nippel og kapsling.
Pakningen har ikke noe med Ex beskyttelsen direkte å gjøre, men er ment med tanke på beskyttelse mot vanninntrengning som kan ødelegge utstyret innvendig. Vanninntrengning kan også føre til korrosjon på gjenger, dette vil forringe Ex beskyttelsen.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.