Hei! Vi holder på med et utskiftningsprosjekt der vi skal skifte noen Zenerbarrier ++. på felt siden av sløyfen er det kun et temperatur element, dette er kablet hele veien inn til barrieren før det går videre til transmitter (dette stå inne i utstyrsrom).
Ifbm prosjektet skal vi oppdatere Exi beregningene. Det jeg lurer på da er om det er noe krav til å dokumentere elementet? dette er jo en passiv komponent som jeg hvertfall ikke har sett noe ATEX sertifikat på. Hvis det er et krav, når kom det og vil det da ha tilbakevirkende kraft på vårt utstyr fra 1995?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Dagens krav (Kom i IEC 60079-14:2013/ NEK 420:2016) er at "Enkle Apparater" som passive komponenter skal være tydelig identifiserbare som dette, kan merkes av hvem som helst. Maksimal overflatetemperatur skal og beregnes og dokumenteres, for temperatur element (RTD) er det satt eksempel på i IEC 60079-25:2020 Figur E1, der det er beskrevet at overflatetemperaturen bestemmes av temperaturen på mediet RTD elementet måler.
Takk for godt svar! siden dette kom i 2013/2016 er da krav om at vi skal skaffe dette nå ? Eller er det slik at vi kan forholde oss til det som var kravet når det ble designet?
Siden dere oppdaterer ville jeg gjort oppdateringene etter siste standard, men det er ingen krav som er tilbakevirkende.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.